Thesim 3D unterstützt derzeit nur die Berechnung von Tagesverläufen sommerlicher Raumtemperaturen ohne den Einsatz von Kühlgeräten und erfüllt damit die Anforderungen der ÖNorm B8110-3:2012. Das im Hintergrund arbeitende Simulationsprogramm GEBA erlaubt es hingegen, die Fragestellung insofern „umzudrehen“ als ein gewünschter Tagesverlauf der Lufttemperatur im Raum vorgegeben werden kann und die zur Einhaltung dieses Tagesverlaufs erforderliche sensible Kühlleistung in ihrem Tagesverlauf errechnet wird.
Es ist vorgesehen, die Eingabeoberfläche von Thesim 3D nun derart zu erweitert, dass auch die Frage nach dem Tagesverlauf der sensiblen Kühlleistung bei vorgegebener Raumtemperatur gestellt werden kann. Als Ergebnis stehen daraufhin sowohl der berechnete Tagesverlauf der sensiblen Kühlleistung als auch jener der operativen Temperatur im Raum zur Verfügung, bei entsprechend erweiterter Ergebnisdarstellung.
Das Maximum des Tagesverlaufs der sensiblen Kühlleistung kann als Ergebnis einer dynamischen Kühllastberechnung interpretiert werden und ist wichtiger Bestandteil für die richtige Dimensionierung eines rein konvektiv arbeitenden Kühlgeräts.
Erweiterung 4: Berechnung sensibler Kühlleistungen
-
- Site Admin
- Beiträge: 19
- Registriert: Dienstag 11. Dezember 2018, 11:04
-
- Site Admin
- Beiträge: 19
- Registriert: Dienstag 11. Dezember 2018, 11:04
Re: Erweiterung 4: Berechnung sensibler Kühlleistungen
Erweiterung 4 - "Berechnung sensibler Kühlleistungen" ist bereits Online. Viel Freude beim Ausprobieren!